装修了一大半了,现在等着安装地板和衣柜,但是问题出现了,进过昨天的暴雨,北窗户的封阳台底下,虽然贴了倾斜的瓷片,但还是出现了不同程度的渗水现象,这个渗水第一是:因为铝合金框子外侧的外檐口瓷片不够宽,没有向外立面侧延伸出去1-2公分,形成檐头,第二个是瓷片背面的水泥糊的不匀实,有漏缝,雨水就沿着这些缝渗进了铝合金框子底下,第三个是安装铝合金门窗的师傅在外檐口下面,没有打黑胶。
我觉得,如果第一条做好的了的话,后面的都不是问题,现在事实就是这样了,玻璃都安装好了,从上面打开窗户往下施工,够都够不着,大家有什么巧妙的补救办法吗?
QQ浏览器截图20180704142521.png
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-4 14:50 | 显示全部楼层
水是无孔不入的,漏水的原因也是多种多样。有些封阳台漏水一开始就没弄好,这里有几种情况。

1、洞口下台面外高里低,并且还有泡沫,装门窗框架时直接将型材装在泡沫上面,外台面瓦工用瓷砖贴成斜面,瓷砖没有抛出台面1-2公分并且瓷砖里面砂浆没有捂实,导致下雨天雨水从瓷砖下面砂浆里面流入,因为之前台面又是外高里底雨水流入之后直接进入室内。这种情况后期如果没有找到本质原因,一直从门窗本身下手这样的话就算把窗户全部打满胶也是徒劳
正确的做法:首先敲墙的时候就把阳台下台面的泡沫铲除,等瓦工进场的时候在用水泥拌黄沙浇出一个外低内高的台面,最好再用防水涂料涂一遍,在把窗户框架装在上面,这样如果在漏水的话那就恭喜你中奖了,师傅手艺太差搞不好就是拿你家在练手。
2.这要从材料本身和人的因素来考虑。我这里拿市面上常见的移窗来说,两片窗户相交处缝隙大,没有放止水块,特别是住在高楼遇到风暴天气大量的雨水夹杂着大风不停的往窗户灌水,这个时候雨水就会从两片窗户相交处大量冒出有时候还呈喷射状。这种情况很大部分是材料本身结构的原因,当然也有人的因素在里面,上下轨间没有穿毛条、下轨中间没有放止水块。
3、这个就要单纯的看师傅的手艺,比如下轨道两侧没有打胶,有时候打了但没打好,不要用透明胶打很多时候师傅为了好看用透明胶打但一开始几个月没事后期透明胶开裂与铝合金脱离就会出现漏水,一定要用黑胶打到位。