喜欢脚踩地板的舒适,但又怕加温后地板释放的甲醛!
我就想客厅地暖+地砖,房间墙暖+地板!
这个方案可行吗?费用会增加多少呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-21 15:57 | 显示全部楼层
可以的,但是需要增加混水中心,锅炉出高温水供暖气片,然后通过混水中心降温后的水供给地暖。有几点要注意,第一:暖气片组数不能太多,否则地暖同时开启时,混水中心会抢暖气片的热水,导致暖气片热不起来,第二地暖部分的混水中心记得要做联动控制,否则水泵会一直转。系统相对复杂一些,另外锅炉无法做整体联动,每个月能耗稍微多一点点。
如果暖气片组数比较多,就要先用去耦罐,然后分两个泵,一个泵接暖气片侧(建议变频泵),一个泵就是地暖侧的混水中心泵。
回复 支持 反对

使用道具 举报