宜兴零距离

搜索
查看: 3385|回复: 5

防水工程的基础知识,入门必备!

[复制链接]
发表于 2020-2-8 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、防水工程的分类
(一)按设防的部位划分
1、屋面防水;
2、地下防水;
3、室内、厕浴间防水;
4、外墙防水;外墙立面、坡面、窗台、柱边等。
5、特殊建(构)筑物防水;如:水塔、游泳池。
(二)按设防的方法分类
1、复合防水。刚柔结合、多道防水、综合治理。
2、构造自防水。
(三)按设防材料性能分类
1、刚性防水。
利用砂浆、水泥浆、防水砂浆组成防水层。
2、柔性防水
(1)卷材防水;将几层卷材用胶结材料粘在结构层上,而构成防水层。常用于屋面、地下防水工程。
多用于平屋顶及坡度较小的屋面工程,通常的做法是三粘四油、上面铺设绿豆沙保护层。
在地下防水工程中,多做三粘四油,为防止卷材层破损,表面要加一层保护层。
分为三大类:沥青防水卷材、高聚物改性沥青卷材、合成高分子防水卷材。
(2)涂膜防水;
防水涂料主要有:乳化沥青、改性沥青、橡胶、合成树脂等为主要材料。
施工简单,广泛使用。
(四)按设防材料的品种分类
卷材防水、涂膜防水、密封材料防水、混凝土防水、粉状憎水材料、渗透剂防水。
二、防水工程的基本内容
1、建筑物
(1)屋面工程;防水混凝土自防水结构,找平层防水、卷材防水层、涂膜防水层、刚性防水层防水,接缝密封防水、瓦材防水,天沟防水,穿管防水,排水口防水,分隔缝防水,整体屋面防水。
(2)墙体防水;外墙整体防水,女儿墙墙体防水,厕浴间墙面,变形缝,大板、轻板及挂平板、竖缝防水,女儿墙墙面防水。
(3)楼地面防水;楼面防水,地面防潮,厕浴间楼面,踢脚线防水,阳台楼面防水,楼面穿越管道。
(4)门窗及玻璃幕墙防水;框缝防水,框扇缝隙防水,窗台防水,玻璃镶嵌部位防水。
(5)地下室、水泵房、游泳池、电梯井坑等防水。
2、构筑物
(1)水塔、水箱、水池、渡槽、闸门、排水管道防水。
(2)地铁防水;
(3)隧道、坑道防排水;
(4)特殊施工法的结构防水
三、防水等级
防水等级是根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求、建筑物结构特点、防水层耐用年限确定屋面防水等级分为:5年、10年、15年、25年。
四、屋面防水层的施工
(一)卷材防水屋面施工
分为:沥青卷材、高聚物改性沥青卷材、合成高分子卷材;
1、卷材铺贴的一般工艺要求
(1)工艺流程
基层表面清理、修整喷、涂基层处理剂节点附加增强处理 定位、弹线、试铺铺贴卷材 收头处理、节点密封 清理、检查、整修 保护层施工
(2)铺贴方法
一般用满粘法、条粘法、空铺法;根据屋面基层的结构类型、干湿程度的实际情况来确定。
(3)铺贴方向
1)当屋面坡度小于3%时,宜平行于屋脊铺贴;
2)当屋面坡度在3%~15%之间,卷材可平行或垂直于屋脊铺贴,优先选择平行屋脊铺贴。
3)当屋面坡度大于15%或受震动时,沥青油毡应垂直于屋脊方向铺贴,以免发生流淌而下滑;高聚物改性沥青和合成高分子卷材,即可平行、也可垂直屋脊铺贴,但上下卷材不得互相垂直。
4)当屋面坡度大于25%时,一般不宜使用卷材作防水层。
5)当采用多叠层卷材组成防水层时,上下层卷材不得互相垂直铺贴。
(4)搭接方法和铺贴顺序
根据屋面坡度、年最大频率风向、卷材的性质决定。
1)当卷材平行于屋脊铺贴时,应从排水口、檐口、天沟等屋面标高最低处向上铺贴至标高最高处。
2)、屋面特殊部位的铺贴
在铺设屋面防水卷材防水层前,应对干燥、平整、干净、并已涂刷基层处理剂的各细部构造、节点防水部位(如檐口、天沟、出水口、交接根部、阴阳角等处)用附加卷材或防水材料、密封材料作附加增强处理,然后才能铺贴防水层,防水层铺设至末尾还要做收头处理。
(二)屋面涂膜防水的施工
是用防水涂料,涂于屋面基层,形成一层防水膜。涂膜防水层不得有渗漏或积水现象。
1、适用范围
适于范围:屋面防水等级为Ⅲ、Ⅳ的工业与民用建筑。
涂膜防水既可单独做成一道设防,又可作Ⅰ、Ⅱ级屋面多道设防中的一道防水层。
2、涂层厚度
根据防水等级、材料的不同而不同。
3、涂膜防水对屋面板、找平层的要求
(1)对屋面板的要求
屋面板宜采用整体现浇混凝土;如采用楼板,板缝内应浇注等级不小于C20的细石混凝土,并掺入微膨剂,同时板面宜用细石混凝土找平。
板端缝的侧缝应预留凹槽,凹槽内嵌填密封材料。
(2)对找平层的要求
水泥砂浆中宜掺入微膨剂,找平层转角处应抹成圆弧形,其半径不宜小于50mm。同时设置分隔缝,缝宽宜为20mm,并应留设在板的支承边,与板端缝对齐,均匀顺直。
(三)屋面刚性防水层施工
是用普通细石混凝土、补偿收缩混凝土、块体刚性材料作屋面的防水层。
在外力作用下、混凝土或砂浆干缩、温差变形易产生裂缝。因此,刚性防水层应在建筑物沉陷稳定后施工,同时必须采取和基层隔离措施,把大面积的混凝土分为小板块,之间的接缝用柔性密封材料嵌填,以柔补刚来使用各种变形。
细石混凝土防水层不得有渗漏、积水现象;密封材料嵌填必须密实、连续、饱满、粘接牢固,无气泡、开裂、脱落现象。
适用范围:适于屋面防水等级为Ⅲ级,无保温层的工业与民用建筑的屋面防水;
对于屋面防水等级为Ⅱ级以上的,应与柔性防水结合作两道以上的防水层。
不适于设有松散材料保温层的屋面、受震动或冲击的、坡度大于15%的建筑物屋面。
1、刚性防水层屋面对结构层的要求
(1)接缝同涂膜防水层;
(2)对基层坡度的要求;一般为2% ~5%,并用结构层找坡,天沟、檐沟用砂浆找坡,当找坡厚度大于20mm时,为防止开裂、起壳,宜采用细石混凝土。
2、刚性防水层的厚度、强度和设防措施
(1)厚度、强度;
由细石混凝土构成的屋面防水层,其厚度不应小于40mm。防水层内应配置直径为ф4~6,间距为100—200mm的双向钢筋网片,也可采用冷拔低碳钢丝。分隔缝处应断开,保护层厚度不应小于10mm,不得出现露筋,也不能贴靠屋面板。
普通细石混凝土、补偿收缩混凝土的强度等级不应小于C20。
(2)对刚性防水层设防措施的要求。
应采取措施避免或基本可以得到控制。
五、地下防水工程
1、地下防水工程的含义
(1)上层滞水
(2)潜水
(3)承压水
(4)裂隙水
(5)岩溶水
2、地下防水工程的要求
遵循:防、排、截、堵相结合,因地制宜,综合治理的原则。
防水等级一级:不允许有渗水,结构表面没有湿渍。适用于人员长期停留的场所,极其重要的战备工程。
防水等级二级:不允许有漏水,结构的表面可以有少许湿渍。其中,对于工业和民用建筑:湿渍的总面积不大于总防水面积的1%,单个湿渍面积不大于0.1㎡,在任意100㎡的防水范围内不超过1处。对于其他地下工程:湿渍总面积不大于总防水面积的6%,单个湿渍面积不大于0.2㎡,任意100㎡的防水面积不超过4处。适用于人员经常活动的场所,重要的战备工程。
防水等级三级:有少量的漏水点,不得有线流和漏泥沙。单个湿渍面积不大于0.3㎡,单个漏水点的漏水量不大于2.5L/d,任意100㎡防水面积不超过7处。适用于人员临时活动的场所,一般的战备工程。
防水等级4级:有漏水点,不得有线流和漏泥沙。整个工程平均漏水量不大于2L/d,任意100㎡防水面积的平均漏水量不大于4L/d。适用于对渗透水没有严格要求的工程。
地下工程的防水应考虑多种因素,在设计时应优先考虑自流排水和防水混凝土自防水结构。并根据以下条件选定方案:
(1)对于没有自排水条件而处于饱和土层或岩石层中的工程,可采用防水混凝土自防水结构、钢及铸铁管筒或管片,必要时设置附加防水层、注浆或其他防水措施。
(2)对于没有自排水条件而处于非饱和土层或岩石层中的工程,可采用防水混凝土自防水结构、普通混凝土结构或砌体结构,必要时设置附加防水层、注浆或其他防水措施。
(3)对于有自流排水条件的工程,应采取防水混凝土自防水结构、普通混凝土结构、砌体结构、喷锚支护,必要时设置附加防水层、衬套、注浆或其他防水措施。
(4)对于处于侵蚀介质的工程,应采取耐侵蚀的防水砂浆、混凝土、卷材或涂料的方案。
(5)对于受振动的工程,应采取柔性防水卷材或涂料等方案。
(6)对于处于冻土层的工程,当采取混凝土结构时,其混凝土抗冻循环不得小于100次。
(7)具有自排水条件的工程,应设自流水排水系统;无自流排水条件,有渗漏水或需应急排水的工程,应设机械排水系统。
3、地下工程的防水方法
(1)排水减压法。
(2)防水混凝土结构防水。
(3)刚性抹面防水。
(4)卷材防水。
(5)涂膜防水。
(6)金属防水层。
(7)注浆防水。
六、楼层、厕浴间、厨房防水
其防水方法应用柔性涂膜防水层、刚性防水砂浆防水层,或两者复合的防水层。
1、涂膜防水;
涂膜防水的材料可用:合成高分子防水涂料、高聚物改性沥青防水涂料。做地面之前进行,并做到距离地面150mm处。
2、刚性防水;
应采用:具有微膨胀性能的补偿收缩混凝土和补偿收缩砂浆。
七、特殊建筑工程(部位)防水
特殊部位宜采用等级为Ⅰ、Ⅱ级防水措施,并且最好采用现浇钢筋混凝土稳定结构作为基层,宜掺微膨胀剂。
Unknown.jpg

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表