宜兴零距离

搜索
查看: 1964|回复: 1

甲醛超标依然是普遍的现象,甲醛检测之前为什么要密闭...

[复制链接]
发表于 2018-4-16 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
尽管装修过程中我们尽可能的选择了所谓的“绿色装修”及“环保家具”但事实上甲醛超标依然是普遍的现象,这是因为任何装修材料和家具都会微量释放甲醛,积少成多就造成了甲醛超标。
在我们甲醛检测中、经常被业主问道:为什么关闭门窗有的说要关闭2小时、有的要12小时、甚至还有48小时呢?是不是你们有什么猫腻,为什么不能直接开窗检测呢?为什么是12小时呢?要回答这个问题,首先我们来了解下如何进行室内空气甲醛检测
一:选择检测标准依据
这是检测前的首要问题。目前,咱们国家有两个标准控制。一个是《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325(2013版),是国家的强制性标准。适用于开发商,建筑商,装修公司对建筑进行的新建、改建工程和装修后的室内空气质量验收。

标准如下:
Ⅰ类民用建筑工程:住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用建筑工程;
Ⅱ类民用建筑工程:办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等民用建筑工程。

而GB/T18883是卫生部颁布的,为国家推荐性标准,非强制性执行。属于人居环境健康的最低标准,涉及到19项空气质量指标,其中对于甲醛、TVOC和苯等强烈危害人体健康的有害物质做了详细规定。

二:检测时关闭门窗的时间问题
这个封闭的时间长短不是说是哪个企业或个人规定的,早在2001年和2002年的时候国家就有相关规定出台,它们分别是GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》和GB/T18883-2002《国家室内空气质量标准》。这两份出台的标准中,前面一份规定的时间是1小时,后面的一份为12小时。

为什么会有两个标准呢,这就要说这两个标准来源的颁布机构了,颁布机构的不同,导致了面向对象的不同,检测条件也不同。50325是建设部颁布的,为国家强制性标准,是法律强制要求执行的。属于建筑工程环境污染物控制规范,只涉及到5项空气指标,分别是甲醛、苯系物、氨、氡和TVOC。检测条件是关闭门窗1小时;而18883是卫生部颁布的,为国家推荐性标准,非强制性执行。属于人居环境健康的最低标准,涉及到19项空气质量指标,其中对于甲醛、TVOC和苯等强烈危害人体健康的有害物质做了详细规定。检测条件是关闭门窗12小时。

三:为什么是12个小时呢?
由于人们约90%的时间都在室内度过,特别是冬夏季。在紧闭门窗开空调的情况下,每天呆在室内的时间远远超过12个小时,如果按照"1小时"标准来检测室内空气,不仅不符合日常生活状态,也很难在这么短的时间内检测出污染物质,极有可能误导居住者,让他们以为室内空气是合格的(其实可能不合格),日后受到空气中超标的甲醛、苯系物、TVOC等有害物质的侵害还不自知。
GB/T18883---2002《国家室内空气质量标准》要求检测前关闭门窗12小时,是比较科学的,这个时间段接近日常的居住状态,即居住者一般能够保障一天有两次机会开窗通风。
另外,甲醛、苯系物、TVOC等均被世界卫生组织认定为强致癌物,是众多疾病的主要诱因.如果人们长时间呆在这些强致癌物超标的房间里,极有可能患上再生障碍性贫血、白血病、鼻咽癌、免疫系统疾病、不孕不育等疾病,孕妇怀上畸胎、死胎等现象。


四:检测最宜时间
根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325( 2006版)规定:民用建筑工程应在装修工程完工至少七天以后、工程交工验收前进行。
而对于个人装修家庭,建议最好装修工程完工一个月以后, 并且全部家具完全到位一星期后或准备入住前再进行检测,同时,这期间应保证充足的通风换气,以便于有毒有害物质的散发,使检测结果更接近于实际使用时的状况。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-16 16:52 | 显示全部楼层
甲醛的问题一直很严重,封闭再测试,准确度比较高

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表